특징


BEMS/Green Building/EMS/환경 등 평가 시 온도와 에너지 사용량을 모니터링하기 위해 롤스크린 천정(속), 벽(속), 유리/창호(속), 배관, 덕트, 땅(속), 옥상, 온돌 위/아래 및 온수관, 각종 설비/기기 내외부에 설치할 수 있도록 고정부, Arm, 센서, 전용 센서 선을 현장에 최적화하여 제작한 차별화된 센서

Auto Calibration 지원하는 센서를 Smart DDC에 연결만 하면 센서 위치, 모니터링 시간, 온도 정보 등을 사용자가 지정한 1~60초, 혹은 1~60분 단위로 데이터를 수집함으로써 실시간으로 건물 내부 및 외부 에너지 사용량과 환경 변화를 모니터링, 분석, 제어 가능(제어는 선택 사양)

내구성과 방수 기능 뛰어나고, 전도도가 우수한 Al Housing, 내화학성이 우수한 SUS Housing, 단열 성능이 우수한 Insulation Housing에 센서 실장 및 현장에 적합한 센서 전용선을 사용하여 센서 제작

전용 Smart DDC와 통신으로 연동함으로 Noise, Surge, Impedance 변화 등의 영향을 받지 않음

다양한 센서, 미터, Smart DDC, dB, Web Server, GSBMS(Green Smart Management Software)를 통합적으로 공급함으로써 Passive House, BEMS, Green Smart Building, FEMS, EMS 시스템 구축과 모니터링, 분석, Commissioning 그리고 제어 시 가장 효율적이고, 신뢰성이 높은 선도적인 시스템



44bb287111ad7024f1a82f43e51fe1e1_1659003731_0318.png
 


대기압

- 기압(고도범위 -300~4,500m)

> 0.1mmHg / 660~810mmHg / 0.8mmHg

> 0.1mb / 880~1080mb / 1.0mb > 0.1hPa / 880~1080hPa / 1.0hPa


습도

- 내부습도 : 1% / 10~90% / 5% - 외부습도 : 1% / 0~100% / 3%

- 이슬점 : 1℃ / -76~54℃ / 1.5℃

강우량

- 강우량 : 0.2mm / 일: 0~9,999mm, 월, 년: 0~19,999mm / 4%

- 강우비율 : 0.1mm / 0~1,999.9mm / 5%


자외선/일사량

- 일사량 : 1w/m² / 0~1800w/m² / 5% - 태양에너지 : PC:0.1J/㎠ / PC:1999.9J/㎠ / 5%

- 자외선 조사량 : 0.1MEDs / 0~199MEDs / 5% - 자외선지수 : 0.1 / 0~16 / 5%


온도

- 내부온도 : 0.1℃ / 0~60℃ / 0.5℃ - 외부온도 : 0.1℃ / -40~65℃ / 0.5℃

- 온도/습도/일사량/바람지수 : 1℃ / -68~64℃ / 1.5℃ - 체감온도 : 1℃ / -79~54℃ / 1℃

 

시간/날짜

- 시간 : 1분 / 24시간 / 8sec/mo - 날짜 : 일/월 / 8sec/mo - 일출/일몰 : 1분


바람

- 풍향 : 1° / 0~360° / 4° - 각도 : 22.5° / 16방위 포인트 / 4°

- 풍속 : 0.1m/s / 1~67m/s / 5%, 1km/hr / 3~241km/hr / 5%

- 최대풍속방향 : 22.5° / 16방위 포인트 / 4°